8000kVA的变压器通常采用钟罩式油箱。首先将油全部放掉,并均匀地对角拆除油箱边缘的螺栓,拆除所有的高低压套管、接地套管和分接开关,然后抬起油箱上盖,放置在方形支架上,变压器器身完全露出。
4.2.4 检查和测试中央升降装置
一般应观察罐体是否有强烈的扭曲或变形,是否有相对于罐底的移位(适用于带钟罩的油罐)。
如果缠绕末端的垫子已经移动。
如果端子断开或损坏。
如果紧固件松动。
若分接开关的接触电阻≤500μΩ。
如果铁芯在一点接地,或者与地面的绝缘良好。
4.2.5 加工安装
纠正中心升程检查中发现的问题并做好记录,然后清理箱体并安装下箱体,盖上盖并注油至设定油位以上20~30mm。
不同牌号的变压器油混合时,混合油必须具有相同的油基,补充油必须具有合格的电压和tgδ值。
4.3将拆下的水银温度计、温控器、气体继电器、压力释放阀、速动油压开关、吸湿器等所有设备安装上去,安装注意事项可参见附录《装配使用说明书》或按照制造厂提供的资 阿富汗电报筛选 料进行操作。
4.4 测试
4.4.1 泄漏测试
变压器注满油后,打开所有蝶阀及管路(即散热器蝶阀、快速油压开关),从储油柜上部油孔注入50kPa干燥压缩气体,静置8小时,检查有无漏油现象。
4.4.2 变压器油的试验
确认变压器无漏油现象后,将气体继电器及套管中的气体放掉,静置21小时,然后取油样进行耐压试验。击穿电压不应低于35kV。
4.4.3 转运验收注意事项
打开泄压阀顶部的锁定杆。
套管和气体继电器必须充满变压器油。